Здравствуйте, megre, Вы писали:
M>Такая задача:
M>В цеху металлооброботки на станках стоят счетчики деталей
M>Знечения этих счетчиков нужно передать в комп
M>Передовать планируется по витым парам
M>Пакеты данных — несколко байт
M>Проблемма в том что очень высокий уровень помех в цеху
M>Посоветуйте какие девайсы применить в качестве модемов?
M>Я склоняюсь к кодерам/декодерам DTMF
M>Если у когото есть опыт в таки разработках или знает
M>какие нибудь линки помогите пожалуйста
насчёт помех.
в цеху есть заземление? оборачиваем витую пару фольгой. фольгу — заземляем. помехи в сотню-другую раз ниже.
другой вариант. можно использовать силовые токи. например собрать драйвер преобразователь на СВЧ транзюках. так стобы по ВП текли токи по амперу скажем... но сами понимаете может не выдержать, но стоит попробовать применить оба метода.
какие протоколы макс. устойчивы? предлагаю использовать что-то диапазона СЧ-СВЧ. там ваши НЧ помехи никак (практически, особенно если применять методы см. выше) не повлияют. кстати, осцилографом померяйте наводки и скажите каких они частот? может просто поставить фильтры (RC или интегральные) на эти частоты. обычно наводки — это промышленная ЭДС (50Гц) или выпрямленный ток (100Гц).
вот.