Здравствуйте, Sshur, Вы писали:
S>Здравствуйте, SkyKnight, Вы писали:
S>То есть, на выключатель идет силовой кабель и витая пара? Реле встроено в выключатель?
На выключатель идет 8ми жильный кабель (витая пара это или нет, без разницы)
По одной жиле идет 24 V, одна жила это ноль и 6 остальных на каждую кнопочку выключателя.
S>или, на выключатель свой провод,а на лампочку свой от распределительной коробки?
Да. На лампочку свой (220 V), на выключатель свой. Как я уже говорил, выключатель в прицнипе "управляет" контроллером, который в свою очередь подает сигнал на релешку через digital outputs.
На релешку приходит управляющий сигнал (24 V) и силовой кабель (220V). Релешка, замыкаясь, подает напряжение 220V на лампочку.
Контроллер, релешки, эти всякие digital inputs, digital outpus, находятся в рапределительной коробке у меня в подвальчеге.
Выключатели и лампочки, соответсвенно, в комнатах
P.S. надо, нарисовать схему, а то я на словах объяснять не умею
Здравствуйте, SkyKnight, Вы писали:
S>>или, на выключатель свой провод,а на лампочку свой от распределительной коробки?
SK>Да. На лампочку свой (220 V), на выключатель свой. Как я уже говорил, выключатель в прицнипе "управляет" контроллером, который в свою очередь подает сигнал на релешку через digital outputs.
SK>На релешку приходит управляющий сигнал (24 V) и силовой кабель (220V). Релешка, замыкаясь, подает напряжение 220V на лампочку.
SK>Контроллер, релешки, эти всякие digital inputs, digital outpus, находятся в рапределительной коробке у меня в подвальчеге.
SK>Выключатели и лампочки, соответсвенно, в комнатах
SK>P.S. надо, нарисовать схему, а то я на словах объяснять не умею
Я понял. У вас то, что называется коллекторная разводка. На каждую лампу идет свой кабель, все управление в распределительной коробке
Здравствуйте, ononim, Вы писали:
O> Интересно, а эффект общественного туалета не проявляется?
O> В смысле уходя — выключаешь на автомате свет, забыв что ктото дома еще сидит..
O> И этот ктото потом с матюгами в темноте идет к выключателю включить свет назад..
я как-то не в общаге живу
в моей семье вполне известно кто и когда
будет уходить последним.
привет
как вариант можно рассмотреть вариант использования интерфейса DALI. Нужно только докупить балласты с этим интерфейсом для каждого светильника. зато нет необходимости тянуть дополнительные провода и каждый светильник при этом адресуется индивидуально. есть варианты и для димеров и для всего остального. стоимость балласта примерно 30 евро. возможно еще потребуется софт
решение дороговато, но прикольное
почитать можно тут в частности
http://www.osram.ru/osram_ru/Professionals/LMS/DALI_/index.html
Здравствуйте, avatar-eng, Вы писали:
AE>привет
AE>как вариант можно рассмотреть вариант использования интерфейса DALI. Нужно только докупить балласты с этим интерфейсом для каждого светильника. зато нет необходимости тянуть дополнительные провода и каждый светильник при этом адресуется индивидуально. есть варианты и для димеров и для всего остального. стоимость балласта примерно 30 евро. возможно еще потребуется софт
AE>решение дороговато, но прикольное
AE>почитать можно тут в частности http://www.osram.ru/osram_ru/Professionals/LMS/DALI_/index.html
Буквально вчера про это на forumhouse читал, спасибо.
Пока склоняюсь к компонентам Insite по modbus