Re: Ограничения на работу с COM-портом под W9x/NT
От: Dima2  
Дата: 20.02.02 08:04
Оценка: 2 (1)
Здравствуйте Legich, Вы писали:

L>Какие есть ограничения на работу с COM-портом под W9x/NT без написания драйверов? Действительно ли есть режимы работы COM-порта в которых под W9x/NT нельзя работать? Один мой знакомый утверждает что с его устройством могут общаться только программы написанные либо под DOS, либо под Win16. Сам проверить проверить не могу т.к. его устройство 24 часа и отключить нельзя. Вот и приходиться такие глобальные вопросы задавать. Заранее всем спасибо.


Функционально наверное никаких ограничений нет, можно читать, писать,
получать состояние линий СОМ порта. Однако если речь идет
о системе реального времени, то тут могут возникнуть проблемы, наверное
это твой знакомый имел ввиду. Например если компьютер должен в точно
заданное время как-то реагировать или что-то посылать в СОМ порт и от
этого зависит работоспособность всей системы, то без написания драйверов тут не обойтись.
В любом случае чтобы знать точно, необходимо посмотреть протокол обмена данного устройства.
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.